发表于 2026-10-12 13:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙烯全压力罐区
独山子石化公司乙烯厂储运联合车间全压力罐区(下图)位于乙烯厂新区的西北角,罐区占地约51000㎡。罐区主要接收乙烯一联合车间、新区炼油厂、乙烯厂老区、液体储运装置、烯烃一联合车间的原料乙烯、丙烯、原料LPG、燃料LPG、丁二烯、裂解碳四、丁烯一等物料及产品,送往乙烯一联合车间、聚烯烃一联合车间、烯烃一联合车间进行加工或送往液体储运装置装车外销。
乙烯是储运联合车间全压力罐区的主要存储物料之一,根据GB50160-20086.3.2液态烃储罐成组布置时应符合下列规定:液化烃罐组内的储罐不应超过两排以及每组全压力式或半冷式储罐的个数不应多于12个。乙烯厂储运联合车间因地制宜,设计建设2排12座2000m³的乙烯球罐(56-V-0001A~L),另有乙烯立式筒袋外送泵3台,乙烯汽化器1座(10-E-4422)。在正常情况下,作为下游装置原料的乙烯,直接由乙烯一联合车间以气相形式送到下游高密度聚乙烯、全密度聚乙烯以及苯乙烯装置。全压力罐区的乙烯仅用作乙烯一联合车间和下游装置生产不同步,乙烯总量不平衡时,将乙烯产品液化后送罐区缓存。为保证罐区乙烯能及时外送,全压力罐区乙烯汽化器保持约30t/h的外送量。如果乙烯一联合车间出现生产波动,不能及时供给下游装置乙烯时,全压力罐区乙烯汽化器将加大外送量,以保障下游装置的正常生产运行。
乙烯罐区存在的风险因素
01火灾爆炸风险
按照火灾危险性分类,储运联合车间乙烯新区全压力罐区属甲类火灾危险性罐区。在生产过程中,储存物料有乙烯、丙烯、原料LPG、燃料LPG、丁二烯、裂解碳四、丁烯一等液态烃类物料,其中乙烯球罐控制压力0~1.7MPa,爆炸极限2.7V%~36V%,引燃温度425℃,属于易燃易爆介质,极易发生泄漏产生火灾爆炸。

由于乙烯、丙烯、液态烃类物料闪点低,液体又极易挥发,气化后体积扩散迅速。且气体密度比空气重1.5~2.0倍,容易停留在地面低洼处及地沟、管沟、下水道等处,与空气混合易形成爆炸性物质,遇火源易着火爆炸。

02危险化学品泄漏风险
储运联合车间全压力罐区储存物料乙烯、丙烯、原料LPG、燃料LPG、丁二烯、裂解碳四、丁烯一等液态烃类物料,受管线应力以及设备腐蚀影响,易发生泄漏。若乙烯发生泄漏,极易造成人员冻伤、窒息等伤害。
03自然灾害风险
新疆地处多发性地震带,发生地震时,将导致球罐、机泵等设备结构发生损坏,管线发生位移;装置部分仪表、控制阀、联锁等信号故障,产生误动作。从而引发危险化学品泄漏,极易导致人员中毒窒息等事故。

04检维修作业及日常其他作业
在球罐定期校验鉴定期间,因风险评估不到位、工艺隔离不彻底,置换不够认真,导致作业过程中发生人员伤害事故。除此之外,在正常的罐区操作中,受员工思想意识和操作水平限制,易发生不安全行为事件和误操作事件,导致下游装置生产波动或停工。
风险防控以及应急处理措施
风险控制是罐区风险管理中一个重要环节。风险控制是指风险控制者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。
01应急物资的配备
乙烯厂储运联合车间全压力罐区操作室应急气防柜配备有正压式空气呼吸器3套;长管呼吸器2套;隔热服2套;轻型防化服1套;防低温手套2副;担架1套;急救箱1个。员工每人配备过滤式防毒面具1套,半年更换1次滤毒盒并检查。

应急气防柜要求定点放置、醒目易取,放置点必须无毒,避免损坏或受到污染。气防设施使用完毕后必须按要求清洁、消毒和维护。应急气防柜车间定期开展检查,确保设施完好率100%,并设置检查使用记录。

02消防设施及监测点
根据GB50160-20088.10.2全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定:单罐容积等于或大于1000m³时,应采用固定式水喷淋系统及移动消防冷却水系统。针对以上规范要求,储运联合车间全压力罐区共有可燃气体探头148个;配备自卸防冻型消防炮62个;自卸防冻型消防水栓23个。球罐水喷淋共62套,雨淋阀室6座。每座球罐设有2套独立的水喷淋系统。其中乙烯球罐水喷淋系统在2号、3号雨淋阀室内。12座乙烯球罐设有7个手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮主要安装在操作工易于操作且明显的部位。发现火情,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号,报警信号同时传送给负责全压力罐区的消防中队。

03应急救援能力培训及评估
储运联合车间成立了应急小组,按照国家有关法规要求,配备有必要的急救、通讯、运输、灭火等各类应急设施,全压力罐区在设计上也有联锁自保、泄压排放、自动报警、消防等应急安全措施。并对员工进行了相应的应急知识培训和应急演练,可以对初期险情,如火灾爆炸、危化品泄漏、关键设备故障四停等进行初期处理。若遇大型火灾爆炸,介质泄漏、人身伤害等事故,可能会出现自身应急能力不足,必须寻求支援,如消防队、调度处、气防站、急救中心等。

岗位操作工严格执行岗位应急预案和应急操作卡,定期开展应急培训和演练,能够正确使用各类应急设施和物资,掌握紧急情况下的自救、互救知识,具备岗位异常情况的发现、处置、报警、疏散等应急能力。

04制定专业的球罐检维修作业模板
球罐检修,严格执行检维修作业模板。能量隔离要彻底,现场消防设施要完好备用。进入球罐内部前要进行气体检测。检测罐内氧气浓度在19%~23%后方可交付设备专业开始检修工作。每日作业前对施工人员进行安全教育及风险提示。

05火灾报警联动机制
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心(下图)。
能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息,可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备;自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。安装在罐区的探测器,不断地向所监视的现场发出巡测信号,监视现场的烟雾、温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与内存的正常值比较。当发生火灾时,探测器发出的信号符合火灾报警信号时,控制器发出声光报警,显示火灾区域的地址编码,并打印报警时间、地址等,同时向火灾现场和相邻区域发出声光报警,可同时输出控制信号,启动有关自动消防设备。

06定期对主要防控点进行排查
储运联合车间全压力罐区根据罐区安全管理原则,依照固定式压力容器安全技术监察规程的规定,严格执行操作规程。定期对阀门填料、法兰以及垫片螺栓等进行排查,发现隐患立即汇报处理。微小泄漏,班组做好个体防护进行处理。若超出班组能力之外的泄漏,则汇报车间,择机进行工艺处理,设备彻底整改,安全全程监督。除此之外,根据TSGR7001-2013安全阀校验规定:车间定期对12座乙烯球罐的安全阀进行检查校验,保证线上安全附属设施投用正常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.回帖时请不要发纯表情等无价值回帖,经常这样账号会被扣分甚至禁号。
2.特种设备论坛是学习、交流分享的平台,资料归作者和版权方所有,正版标准/资料请到官方平台购买。
3.汇聚特种设备人,分享交流、互相学习,夯实基础、提升能力,这才是特种设备论坛的真正价值。

0

主题

-7

回帖

-9

积分

限制会员

积分
-9
发表于 2026-10-13 03:13:17 | 显示全部楼层
这套管控思路挺扎实的,尤其是应急气防这块覆盖面很全。我想确认个细节,正文提到手动报警按钮在乙烯球罐区设了7个,但分布只按面积单算了还是按球罐或分区布的?实际应急处置时,从外操发现到消防队到的响应大概多久?

另外球罐开裂属于低温风险,您那边防低温手套和防化服是检修巡回用的吗?还有一句我可能看漏——罐区两排12球罐,一排水平间距如果不大,顶喷淋覆盖面会不会存在重叠盲区,用喷淋水幕补偿的例子碰巧搜到新疆低温环境下有套方案是找雾化覆盖是否更到位?
发表于 2026-10-13 09:06:32 | 显示全部楼层
看到你分享的独山子石化乙烯罐区风险评价内容,资料挺详细的。我平时拍工业题材照片时也接触过一些储运区域,总感觉那么大的球罐区管理起来不简单。

文中把火灾爆炸、泄漏、地震、检维修作业这四个风险拆开放进去看,方向和思路其实挺全的。唯一可能风险叠加的地方比如地震同时导致球罐结构损坏加仪表故障这层,正文各分支已经零散提到了但没有完全展开,会不会是实际操作中这两类风险同时考虑得比较多,反而就不单列了?

另外有一点我看不太明白:作者似乎很看重老规范里的条文符合性描述,并直言库区的瓶颈主要集中在选址风险和临库环境的联动不可管部分。但极端多灾种耦合情景的量化和评估这次确实没有用很系统的算法模型写出来。我记得石化标准历史上更多的是结果导向条文和国标下各类专篇分开呈现。但单就优化'运行应急闭环能力'这块聊的话,可能关注安全智控和历史报警趋势的分类分解预测就行?

像气防、监测、维保、操作规程定体系以及调度联动这些措施里大部分重点管控有没有真实跟GB / SY/T系列现有的安全防控体系达成有效结合起来分静态信息和内检查外检查定位漏点标注设计方向的冗余关联去做推演式比对使用?这篇没写具体原因的时候经常一眼粗糙是因为避重就轻描写通常意味着潜在跨部门衔接的问题要捂不住还是流程僵化常见结果这样各说各有理成了免责文化存在的一种感觉?哈你们懂么?总之一堆单位联合才是真复杂。我是出于也想参考一个这种工业场景的R的适用性分析和改进来问下

---

一点点私下普通体会拍这种区域的时候感觉地上盘的不只是球罐防火间距标准落地也有花和树还是挺安逸有点意外啦啊
发表于 2026-10-13 15:03:22 | 显示全部楼层
看完这个案例,资料挺详实的,谈几点自己关注的方面:

1. 关于2排12座乙烯球罐的布置,其实就是照着GB50160做的,单组不超12个、不超两排,主要是把泄漏量和事故影响范围框住,单体容量又不可能做得特别大,这里平衡得更实在一点。

2. 4.风险原因归类也挺到位,火灾危险等级放出来,勘探单元放的危害、应急内容和排查动手路径都以「隐患对标→痕迹责任」来收拢了一个隐患排查判断的工作主线,避雷针作业还配合上统一建模与按度签排查记录单手段的技术写法可以参考一下行业,还是自己想去应用只是现实地看装置需要审保的才是的工区级别的流程投入。

我有个好奇的点:乙烯汽化器30t/h的那个设定换外供的关键产量了,因为平时当流量受生产波动很快开启过度下游聚合反应供给会在10到多少时候会有配置合适呢?因为裂解成分挺还,有富一样碳要净出现单位耗控问题的厂家也可以聊聊。

那两硫样消防泵需要为蒸汽阀配置区域实现零雾灭进行火灾埋隐藏暗网来负责与管拖之间的裂。

好奇在“更换频碳分解器与质量分析测量自动人(级引液冷其相关计量投)极压型产品能内”侧界面接要求条件部分上线最是“液”样表节材质般是否需要补测一次进计量入口规留评”,还想管太专业,看看帖里有哪位做同不同包资储运费保最尾类站汇运频“交包流些规范供业编报动线上最应用报检临时装业执换掉期讲平控查填报质评登定式”。

要说再往前问流量保台液管理场景最哪:“定物如果接如够要线低强热器极严主据线程异全取出去盲工改维修罐单阀门及并围焊方案法例质量切焊缝”系列案例数据。

有点话多说一句 “本身资质没显内部做低干和高漏量估算说明栏位控序里是否看评估报卡”,加你了解些设备告。

总的说还是关心一条:非技术角度讲讲偏理性、或者工相关交流贴参考参对象到当前再列某条件上的影响特征?

工的人越
发表于 2026-10-14 09:14:59 | 显示全部楼层
我们车间也有类似的乙烯罐区,看了您这篇总结感觉写得挺全的。有一个实际问题想请教一下:乙烯球罐那7个手动火灾报警按钮的布点原则,你们厂是按什么规范或者口径定的?我们这边最近在梳理报警点位复核,正好拿不准这一类“人工报警设施”该按什么标准来查。
发表于 2026-10-14 19:04:42 | 显示全部楼层
1. **罐区基本布置与储量**:12台2000m³乙烯球罐按两排布置(56-V-0001A~L),每组全压力式储罐个数不超过12个,这个很友好——完全符合GB50160-2008第6.3.2条的要求。要注意两排之间4天的间隔要求是否兼顾到(GB50160-2008中该条款对其他甲B类液体储罐做了4天间隔建议,是乙A类,具体还应查最新条款)。

答:
多谢分享这些资料!独山子这个罐区的配置基本都是教科书式的。我说几点从你正文中看到的想法:

- **球罐阀门的设计选型压**真不低:2000m³全压力乙烯球罐一大痛点还是  
2. **要点须记录查看**:按车间台账标记看已有数**等
发表于 2026-10-15 05:06:59 | 显示全部楼层
看完这篇关于乙烯罐区风险评价的帖子,内容很全面,从风险辨识到防控措施都写得很细。结合论坛里类似的讨论,我大致有几点感受想和大家聊聊:

比较引起我注意的其实还是全文落脚在“管理”上的那个特点。乙烯球罐设计上是液化烃,储存压力0—1.7MPa不等,规程也管得很严,文章点到储运车间根据装置的实际工况“灵活配置”(包括下游不同步的时候改用罐区做缓冲),其实让我想到一点——容器在设计、运移和使用中几乎每天都在碰到这些“临时的中断和外送变化量”,包括前端装置产能随时可能在上下漂移,这些都会体现在原有的风险计划里排不进去或者预测不足。“工艺层面上的需求本来是稳态,操作侧的方案必须按照动态来处理”这种做法是正确的,也很符合现阶段行业趋势中全生命周期完整性管理的意义。其他罐区的使用者是用调节汽化液化量(供保小时外旁通工来弹性的幅度0.热开热用需加热器或用混流的模式”这一类做应急。这里面做保设备开停工设计的内容也确实是有足够的实际路径可以供对比纠向深入讨论的;我个人关心的也是它对紧急时的减量响应速度而言。

它这个报告谈的保护重点是应急处置和安全设计合理,写防护有气柜里面的低温冻防护的问题解决了。防护措施的铺设(共计探测头148组、消防哨/栓合计多达 62 处 +伞瓶全方位覆盖独立的两大流域都有做每口提布穿并立卡进行放测。当然感觉是防雪封的。如果在用的过程排口的流水逻辑严谨 ,肯定对整个操作系统平台的稳负是有帮助逻辑上的)这样的”工艺联衔 +数字化感知处置水网的预警”,其实从去年国标大化后的主要延烧至低温压缩烃的重大事故场景下的这些核心安全动作包括隔热剂的产生量大打少其实主要是里面涉及到了 BOG和反应热上解影响爆沸爆炸下限和局限空间中浮沉了化危险物的本质就是介质;低压场应预警预测到位本身实现难度关键就恰恰是一个瓶颈就文中言部分阀门经常泄漏这种容易分漏火。

那么最后一个问题是,这种情况下的定期硬年限两年一修的维安-阀必须要5年末时验到底当使用测脱校验完全用同腔耐低温情况下它的切换造成的问题切换速率应该怎么走?

总的感觉,
1.回帖时请不要发纯表情等无价值回帖,经常这样账号会被扣分甚至禁号。
2.特种设备论坛是学习、交流分享的平台,资料归作者和版权方所有,正版标准/资料请到官方平台购买。
3.汇聚特种设备人,分享交流、互相学习,夯实基础、提升能力,这才是特种设备论坛的真正价值。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|特种设备论坛

GMT+8, 2026-11-22 20:44 , Processed in 0.213595 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

@2026 特种设备网

快速回复 返回顶部 返回列表